对于储能系统而言,系统的使用寿命、系统效率、安全性、低成本等无疑是重要的质量指标。目前就储能集成技术方面,智能组串式架构与集中式技术差异如何: 一、技术原理差异 集中式原理: 电池Pack直接串联,电池簇直接并联后与PCS串联(通过多个电池簇的直流并联,然后通过储能变流器将直流转换为交流电)控制简单,但当电池簇之间的电压不一致时,容易引发环流问题。 file:///C:/Users/wusiq/AppData/Local/Temp/ksohtml90548/wps1.jpg 智能组串式原理: 电池Pack集成优化器(每个电池簇经过直流变压器(DC/DC)变成一致的电压后进行并联),然后电池簇分别与PCS串联再并联,单个变流器故障不会影响整个系统。 file:///C:/Users/wusiq/AppData/Local/Temp/ksohtml90548/wps2.jpg 二、优略分析: (一)智能组串式相比传统集中式有何独特之处 对于用户而言,产品能否带来更高的经济收益是重点关注之一。首先,我们以1000kWh标称容量为例测算集中式方案与智能组串式方案放电差异: file:///C:/Users/wusiq/AppData/Local/Temp/ksohtml90548/wps3.jpg 从表格中可以看出,智能组串式在系统放电性能上有着明显优势。 (二)集中式优劣分析 1、传统集中式储能系统存在“木桶效应” 在传统集中式方案中,储能系统容量或出现指数级衰减,系统“木桶效应”明显。其电池模块直接并联,电压被强制平衡。充电时,有一个电池单体充满,并联的全部电池簇都要停止充电。同样,放电时,有一个电池单体放空,并联的全部电池簇都要停止放电。系统的整体寿命取决于寿命最短的电池。电池PACK 无法达到100%DOD。 2、簇间偏流引发负面问题 传统集中式设计,电池簇直接并联后与PCS串联,簇与簇之间因为放电深度不一致,导致簇间形成偏流,系统充不满,放不光,造成可用容量损失。 3、安全性负面问题 并联电池簇间形成环流,导致电芯处于过充状态,电压升高容易形成内短路,易造成火灾事故。此前媒体公开报道的多起储能事故中,储能系统并联电池簇间形成环流也是主要诱因之一。 4、系统优势:控制逻辑简单、系统造价更低 file:///C:/Users/wusiq/AppData/Local/Temp/ksohtml90548/wps4.jpg (二)智能组串式优劣分析 1、提升系统效率 智能组串式架构实现一簇一管理,电池簇分别与PCS串联再并联,系统消除了串并失配问题,全部PACK达到100%放电,系统一包一优化,电池包均衡性一致,实现单个电池包最大化充放电,每个电池包内集成一个电池包优化器,优化器与电芯并联,电池簇内各优化器直接串联,生命周期内电芯寿命提升10%,提升了可用容量。 2、可靠性高、维护方便 此外,星翼智能组串式方案模块化的设计可灵活部署,支持新旧电池混用,分期补电,现场更换,实现即插即用,免现场人工调节SOC,极简运维。 3、安全性更高 每个电池簇单独控制充放电,避免偏流影响放电量,同时实现单簇故障隔离,避免故障扩散及系统整体罢工,安全性能进一步提升。 4、扩展性强:支持在线扩容,可根据需求增加电池模块数量,满足不同应用场景的需求 5、组串式劣势:集成方式相对复杂、系统成本增加。 file:///C:/Users/wusiq/AppData/Local/Temp/ksohtml90548/wps5.jpg
|