电力电子技术与新能源

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4140|回复: 8

[提问求助] 三相不平衡

[复制链接] TA的其它主题
回帖奖励 10 金钱 回复本帖可获得 5 金钱奖励! 每人限 3 次

13

主题

34

帖子

584

积分

高级会员

Rank: 4

积分
584
发表于 2021-1-27 11:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.三相不平衡情况下,坐标变换2s/3s的clark与park变换还适用吗
2.三相不平衡情况下,线电压与相电压的差角还是30°吗
希望有大佬不吝赐教




上一篇:光伏并网的PQ/下垂控制的仿真以及一些参考资料
下一篇:Control Techniques for LCL-Type Grid-Connected Inverters
回复

使用道具 举报

1

主题

7

帖子

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2021-2-26 11:29:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金钱

可以通过提取正序分量解决
回复

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

30

积分

新手上路

Rank: 1

积分
30
发表于 2021-6-15 10:43:38 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金钱

1、不平衡的时候Clarke变换得出的Alpha和Beta是含有负序分量的,Park变换得出的DQ含有100hz的交流。可以在Clarke后分量正负序含量后再进行其他算法控制(比如锁相等)
2、三相不平衡情况下分幅值或者相位,你的意思像是单纯指的幅值不一致,线电压波形也畸变了,也无所谓相位关系了。
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2021-8-3 09:48:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金钱

可以正负序提取,然后滤除掉2*fsHz的含量就能得到正序和负序的量
回复

使用道具 举报

2

主题

6

帖子

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
发表于 2021-8-23 15:06:39 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金钱

三相不平衡可以分解成正序、负序和零序分量进行分析,在分析的时候的相角就是你定义的相角
回复

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2021-9-23 16:17:14 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 金钱

jishuzhaopin 发表于 2021-8-12 16:13
您好,冒昧的打扰您,我是南京一家做逆变器和电源系统企业的HR,我们在招聘电力电子方面的人才,如果您有 ...

谢谢您的邀请,不过我还在上学。
回复

使用道具 举报

13

主题

34

帖子

584

积分

高级会员

Rank: 4

积分
584
 楼主| 发表于 2022-1-5 09:37:04 | 显示全部楼层
Axela90 发表于 2021-6-15 10:43
1、不平衡的时候Clarke变换得出的Alpha和Beta是含有负序分量的,Park变换得出的DQ含有100hz的交流。可以在C ...

谢谢您的回复  受教了
回复

使用道具 举报

13

主题

34

帖子

584

积分

高级会员

Rank: 4

积分
584
 楼主| 发表于 2022-1-5 09:37:32 | 显示全部楼层
lihaoyang 发表于 2021-2-26 11:29
可以通过提取正序分量解决

感谢兄弟
回复

使用道具 举报

13

主题

34

帖子

584

积分

高级会员

Rank: 4

积分
584
 楼主| 发表于 2022-1-5 09:37:49 | 显示全部楼层
tiger_chl 发表于 2021-8-23 15:06
三相不平衡可以分解成正序、负序和零序分量进行分析,在分析的时候的相角就是你定义的相角 ...

感谢感谢