电力电子技术与新能源

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 641|回复: 1

[资料分享] 反激式变换计算书

[复制链接] TA的其它主题

3

主题

57

帖子

217

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
217
发表于 2022-11-17 17:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
VSG跟下垂很接近,给定频率和电网频率的差值w*-wg在整个控制系统中是作为扰动存在的,扰动稳态误差跟前向通道的增益有很大关系,现在前向通道是一个惯性环节,扰动误差不会为0,所以这个误差就相当于是一次调频的功率差值

VSG的功频控制器本质上是惯性环节,对电网频率扰动的抑制能力有限,扰动稳态误差就是一次调频产生的有功补偿量,这应该就是b站那个仿真能一次调频的原因

​能调节前向通道零频增益的,除了给定里的下垂系数,还有常阻尼系数,这两个放一起才是真正的下垂系数





上一篇:使用差分运放做电流采样信号放大ti
下一篇:准比例谐振控制器(QPR)的离散化与代码实现
回复

使用道具 举报

0

主题

42

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2022-11-17 17:50:04 | 显示全部楼层
你的资料的呢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关注微信公众号:电力电子技术与新能源
关注我们,每天有惊喜,每日有活动,扫描左边二维码,即可关注,你还在等什么?

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|电力电子技术与新能源

GMT+8, 2024-11-5 12:33 , Processed in 0.074980 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表