发表于 2022-11-17 17:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
VSG跟下垂很接近,给定频率和电网频率的差值w*-wg在整个控制系统中是作为扰动存在的,扰动稳态误差跟前向通道的增益有很大关系,现在前向通道是一个惯性环节,扰动误差不会为0,所以这个误差就相当于是一次调频的功率差值

VSG的功频控制器本质上是惯性环节,对电网频率扰动的抑制能力有限,扰动稳态误差就是一次调频产生的有功补偿量,这应该就是b站那个仿真能一次调频的原因

​能调节前向通道零频增益的,除了给定里的下垂系数,还有常阻尼系数,这两个放一起才是真正的下垂系数





上一篇:使用差分运放做电流采样信号放大ti
下一篇:准比例谐振控制器(QPR)的离散化与代码实现